最近做了工地項目做了幾個電柜,咨詢一下各位老大30KW的水泵電機接星型接法長期運行可不可以。實測正常運轉負載在20A左右,就是水站正常灌溉農(nóng)田,抽水運轉。請各位不吝賜教。
1421448580
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 232 個
工控威望: 336 點
下載積分: 13356 分
在線時間: 895(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2025-05-06
查看1421448580的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-04-27 21:45
如果長期保持20A 能滿足需求 也沒神馬  問題是如果水源高度變化大 能否滿足需求 不妨簡單算一下