如題,許多工程師都是直接將安全光柵接到PLC,一些要求比較嚴格的場合都是將光柵接到安全繼電器再接入PLC的,你們一般都是怎么接的呢?
我看到你了
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 373 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-08-15 14:31
安全光柵要帶自檢功能,進安全繼電器或者安全PLC,觸發(fā)的話得有復位功能確認才重新接通安全繼電器