CP1H的手冊里,關于CPU單元的安裝和配線中要求電源端有斷路器。

根據手冊里的數據,CP1H的功耗小于100VA,選擇交流供電型,電源為220V。則最大電流為 100VA/220V≈0.45A

那么選擇1A的斷路器是否就可以?PLC不屬于感性負載,那么選擇C級的斷路器是否符合要求?

我選擇的是正泰DZ47-60/2P-C1A。

請教各位前輩,以上計算過程是否正確?謝謝!
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 3888 個
工控威望: 4343 點
下載積分: 145022 分
在線時間: 6690(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-06-20
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2019-02-20 17:49
裡面電路有設計感質負載
可能1A不行用
努力~學習