             請問電工大神,380V  ,3P的漏保,其中一相L1,可以接多少220V的支路用電器?這樣會不會造成零序電流不平衡。

             我看大多數電氣圖上,L1和N接了好多220V支路用電空開,實際是不是可以這樣接的?

             請電工大神詳盡指點,感謝
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11744 個
工控威望: 19137 點
下載積分: 13851 分
在線時間: 2760(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-05-06
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-26 16:33
取決于你想接這相的最大電流,只要不超過理論上都可行,這個和零序平衡沒關系,因為零序是矢量和。當然實際配電是要求最好三相均衡,這樣你不用擔心因為某相電流過大而需更換斷路器,經濟性更佳。千軍萬馬非要走獨木橋,橋塌人亡。