国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 341 點
下載積分: 13807 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2025-05-09
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-11 17:32
我的三菱PLC編輯軟件版本是GX-Developer8.103H-C,但在編輯程序時要用到CC-Link通迅模塊,選擇Q系列的PLC就有CC-Link網絡設置的選項,但是在選擇FX2N PLC的時候,在選項里沒有CC-Link模塊的選項,請問是不是GX-Developer8.103H-C這個版本,還要另外裝一個軟件才可以用CC-Link呢?求有用過的朋友指點一下。謝謝大家。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9721 個
工控威望: 8619 點
下載積分: 16837 分
在線時間: 5336(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-05-11
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-11 18:27
如樓上郭工說的一樣,
FX2N 不能在參數中設置,只能用FROM  TO指令設置
手冊看這里:http://down.ymmfa.com/?id=44
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水