偶爾翻一下三菱說明書,發現繼電器輸出是標了壽命的300萬次。
但是晶體管輸出沒有標注壽命。是不是就是說晶體管輸出,只要在電流電壓合理范圍內使用壽命跟通斷次數無關?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-23 17:03
繼電器壽命有兩個重要參數:
機械壽命,就是不帶負載的壽命。還有額定電流下的壽命。你查PLC手冊中,有繼電器壽命曲線。
一般在額定電流電壓下只有幾萬次壽命,機械壽命幾百萬次。
原來單位變電站直流屏的  閃光繼電器,2~3秒一次,365天24小時不間斷,二十多年都正常,直到報廢都沒壞。2E多次!