樓主  發表于: 2021-08-25 12:11
圖片:
接線如圖,外圍配一個變頻器和星三角啟動的電路,變頻器1拖2電機,同時可以工頻/變頻切換

假如空開單獨跳斷的話(空開型號一樣),電機是直接停機還是繼續運行,繼續運行的話是不是一定會燒?
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1567 個
工控威望: 1789 點
下載積分: 6308 分
在線時間: 657(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-05-28
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-25 16:44
變頻器故障之后可以把變頻器的電源和輸出端用接觸器斷開,用星三角啟動。注意控制條件,工頻端一定不能和變頻器直接接通,搞不好變頻器就炸了