我有一個200smart是ST20還有一個基恩士的固定式掃碼槍,掃碼槍支持profinet通訊,想知道一下200可以和掃碼槍走PN通訊嘛,能的話應該怎么做,請教一下大神們
zhenzi917
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1048 個
工控威望: 3541 點
下載積分: 1030 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2022-01-13
最后登錄: 2025-05-03
查看zhenzi917的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-30 16:48
200smart 固件版本必須是2.4及以后的,先在GSDML管理添加你要組態的PROFINET IO產品的GSD文件,STEP 7-MicroWIN SMART 項目樹里面有向?qū),PLC選擇控制器,添加你要組態的智能設備,選擇報文格式。注意:smart的pn通訊,比1200差距很大,且支持200smart的GSD文件也很少,適用于1200的不一定適用smart