国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

nzm800
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 1890 點
下載積分: 7417 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2025-06-16
查看nzm800的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-09 17:40
設備配置是TK6071IP+FX3U的PLC,客戶已經用了幾個月了,現在要求整改,加一個485通訊的溫度采集模塊上去。問題是TK6071IP的通訊口COM2-R485- 4W已經給PLC用了。剩下的COM1-232口,是不是要買一個232轉485給溫控模塊用,這樣會不會比較經濟簡單,還是大神們有更好的解決方法???
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 765 個
工控威望: 2797 點
下載積分: 2578 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-06-27
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-03 17:08
樓上兩位說的對,最簡單就是用觸摸屏的232轉485,用觸摸屏來讀取