刺猬果果
級別: 探索解密
![]() |
最近遇到三個信捷XD5E的繼電器擴展模塊,經常出現COM2公共端下Y10013或者Y10014指示燈亮但是沒有輸出,其它3個點正常輸出出,不輸出的點等待幾分鐘又突然有輸出了。 這種情況發生在PLC通電靜置1個小時后,再次使用設備時隨機出現. 若是一直使用設備就不會出現這問題.目前發現出現問題的時候拔掉負載或連接負載直接測量輸出點位,都沒有輸出,都是過一會兒自己就好了。去年用了一批信捷PLC 20個有兩個本體出廠就是壞的 |
---|---|
|
sun3751
安康科技
級別: 家園常客
![]() |
說明PLC擴展沒有問題。 看看是不是電源模塊負載不足的問題。多年來遇到過兩次,更換外接的開關電源解決了問題。 |
|
---|---|---|
|