国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

另落成泥
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 96 點
下載積分: 1606 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2019-06-04
最后登錄: 2025-02-17
查看另落成泥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-10-19 16:54
設備PLC上安裝有QJ71GP21-SX模塊,通過光纖接到PC主機,主機上是CC-LINK IE Control通信卡,應該是NZ81GP21-SX。
我在PC上安裝MX Component,在Communications Settings Utility里設置了通信方式,測試是能夠連接成功的。
然后打開PLC Monitor,M/L/D這些信號都無法監控,只能監控B和W(CC-LINK IE Control網絡里設置的刷新參數),監控信號與PLC內信號實際值一致,但點擊對某一B軟元件位的值進行置位或復位時,PLC值無變化。
是不是用這種連接方式只能監控信號,不能修改信號,還是說我的某一步操作有問題?
[ 此帖被另落成泥在2023-10-19 17:04重新編輯 ]