最近有個項目用的雷賽伺服,功能就是簡單的擰螺帽用氣缸推進伺服旋轉,客戶需要自己設定旋轉圈數和實時顯示角度,
查了下雷賽的手冊只有在PA0.13這個參數,通過Modbus寫入限制來設定扭力不知可不可以?

18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 529 點
下載積分: 1279 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2020-11-27
最后登錄: 2025-05-30
查看18857713026的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-01 09:41
有這么麻煩嗎???
PDO 組態60E1  60E0     正負扭矩限制
定位指令完成的時候
讓XX.FSETPOS:=XX.FACTPOS       原因是 在60E1 和 60E0的限制下  FACTPOS 跑不到SETPOS  
如果負載壓力解除  FACTPOS  會立即前往SETPOS  所以在定位完成更新下 SETPOS就行
一看你要求  我不用過腦子就想到怎么做
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cccccy) 熱心助人!