最近接觸一款安全光柵,NPN輸出的,用萬用表測量 電源24V 與 輸出端 電壓,未遮擋有1.7V(不是0V),遮擋時有24V正常。
現問題來了,第一次上電安全光柵的PLC輸入點OFF狀態,初次遮擋后PLC輸入點ON狀態,此后不管遮擋還是未遮擋都是ON狀態不變。
請教大師何解?該如何應對?
先飛的鳥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 168 點
下載積分: 736 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2019-10-11
最后登錄: 2025-05-29
查看先飛的鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-20 08:27
晶體管都會有電壓降的,兩線接近開關都有2-5v的電壓降,plc也能正常工作,是不是你的plc輸入點有問題。