樓主  發(fā)表于: 81天前
圖片:
圖片:

1200的PLC現場硬件同時有485通訊板和485通訊模塊,程序中通訊設置塊中的port分別設置為289和271,但是和其他的同設備的程序port設置的又不統(tǒng)一,比較疑惑,想請教這兩個分別如何對應?
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 954 個
工控威望: 4666 點
下載積分: 284 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2025-06-17
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 81天前
描述:如圖
圖片:
這個是硬件標識符號,通訊板和模塊都有一個固定的標識號,你的硬件對應的通訊伙伴來填,比如通訊板對應臺達變頻器,模塊對應施耐德變頻器,然后根據這個填硬件標識符
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(zhaoaron) 熱心助人!