按鈕標簽綁定的變量類型是輸入/輸出型,如圖所示,在實際操作中,出現松開按鈕,HMI依然顯示被按下接通,導致軸撞機,請問各位大佬有遇到過嗎?如何避免!
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 821 個
工控威望: 1200 點
下載積分: 558 分
在線時間: 661(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-07-09
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 23天前
我的習慣是一般不會直接操作程序過程變量,會把HMI當作真正的輸入設備,按鈕什么的控件都指向邏輯上的輸入變量,只不過映射在內存里面不在IO變量上。

直接操作過程變量風險還是很高的,PLC掃描周期、通信延遲/重試、程序結構上的缺陷導致的雙線圈等等,都有風險。

把HMI當作純粹的輸入設備,從輸入變量獲取值,寫程序去控制過程變量,至少可以保證這個過程是清晰可控的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(cccccy) 熱心助人!