樓主  發表于: 2007-05-10 23:36
我在Q系列PLC框架上增加了1塊QJ71C24通訊板與GOT900面板配合使用(原系統已經有1塊QJ71C24與另外一個GOT900在使用),這樣系統中就有2塊QJ71C24分別對應2個GOT900。但是,我發現一個問題:新增加的GOT900一直是啟動畫面,按了切換到子畫面按鈕,子畫面只是閃一下,馬上又回到啟動畫面。不知有人碰到過類似問題嗎?Q系列PLC是不是只能用1塊QJ71C24接GOT,否則就有沖突?請求幫助,謝謝大家!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9723 個
工控威望: 8621 點
下載積分: 16843 分
在線時間: 5337(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-05-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-05-11 11:19
三菱一個PLC是可以連接多個GOT的

畫面切換問題和畫面序列號所對應的軟元件有關系