PLC輸出接點原來是繼電器輸出可否改成晶體管輸出?有一個PLC繼電器輸出,可否把繼電器去掉,采用繼電器線圈電壓信號去驅晶體管電路?這樣的動作響應時間是不是和采用晶體管輸出的PLC相同?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(YMMFA) 可以的,我改過
    心情不錯
    級別: 家園?
    精華主題: 1 篇
    發(fā)帖數量: 821 個
    工控威望: 908 點
    下載積分: 7032 分
    在線時間: 1624(小時)
    注冊時間: 2007-07-13
    最后登錄: 2025-05-10
    查看心情不錯的 主題 / 回貼
    1樓  發(fā)表于: 2008-10-11 10:18
    可以改點的 ,  讓經銷商幫你  免費的