国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

zandy818
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zandy818的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-06-14 12:39
我使用的是MR-E-100A三菱。在原來的1500HZ下能正常工作。最近停了很長時間。并換了個電機。在1500下就報警了。。改頻率為1000HZ能正常工作。但是1500在其他機器都能正常工作。根據技術資料顯示我一一查處。PD已連接。相同電源下其他機器工作正常。只有其一條說:高頻度或連續再生制動運行使再生電流超過了內。。。。。這條中,降低頻率的確能正常。但這解決不了問題。我們需要1500的工作。我們不安裝再生制動選件。所以PD以短接!,F(xiàn)在不知道還有什么辦法。。
根換放大器試試看。。。
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-06-14 13:27
樓主換的什么電機,一樣型號的么?懷疑電機可能存在問題