我單位1只三菱2N的PLC原來連接1只白光的觸摸屏(白光的沒軟件,不會玩),為了改造設(shè)備想再連接
1只Proface的觸摸屏,請教各位高手可以嗎?需加哪些通訊模塊。
jiangbiao06
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 23 個
工控威望: 162 點
下載積分: 794 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2008-04-02
最后登錄: 2020-05-28
查看jiangbiao06的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-01-12 09:16
可以加一個232模塊,單獨與觸摸通訊。你直接用PRO-FACE不就行了嗎?加一個模塊還要看用沒有空間,要不要移動其它元件的。