liuheng_929
級別: 略有小成
![]() |
![]() ![]() 在遍寫程序時,可能要PLC在斷電的情況下保持:定時器,計數器,加法器的數據,在下一次開機啟動的時候 繼續在上一次定時器,計數器,加法器的數據上繼續累加,本人是初學者,對此有許多不惑 殷切盼望各位老師以及工程師予以解答并能附加一端師范程序更好,謝謝 或者S7-200根本不具備這種功能????謝謝! ![]() |
---|---|
|
dv0429
級別: 略有小成
![]() |
非常不建意使用此方法,EEPROM有寫入次數限制的,如果你需要經常寫入數據這樣很容易會造成EEPROM損壞 其實加一個電池盒是最簡單的方法,沒必要為省這點小錢而大費心思 |
---|---|
|