佳史
級別: *
![]() |
最近做一臺設備,在公司運行很正常,和文本通訊也很正常,但在交貨現場調試的時候,在用電腦與PLC連接時,出現燒PLC通訊口,和PLC冒煙。使全部輸入口都斷路了。今天是第四次燒了。 為什么PLC和文本通訊的時候很正常,偏偏和電腦通訊的時候卻燒通訊口呢?問題是在公司調試的時候插插拔拔不下百次,而到了現場通訊一次就出現燒PLC呢? |
---|---|
|
lfpcxc
級別: 略有小成
![]() |
“設計的電路需要,把Y的COM,和X的COM以及伺服的公共性連在一起”,這就是禍根,因為“Y的COM”應該是外部的電源,“X的COM”是PLC內部的電源,而“伺服的公共性”則是伺服內部的電源,三種不同的電源可能會出問題,現在的許多設備內部電源是開關電源,沒有通過變壓器隔離,用試電筆測量還會亮。 |
---|---|
|