国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

硬功夫
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 533 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-06-11
最后登錄: 2025-06-01
查看硬功夫的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-18 22:37
我在中央空調的冷水泵上裝了變頻器用溫度來控制速度。用的是歐姆龍的K型電偶。FX8AD的溫度摸塊。但是顯示出來的溫度比主機顯示的溫度竟然低2---3度。按道理應該要高1度左右才對。因冷水是主機制出來的。后才到冷水泵里。這肯定是誤差。但我怎么調也調不到跟主機溫度相近。請教高手解一下這是怎么搞的。
硬功夫
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 533 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-06-11
最后登錄: 2025-06-01
查看硬功夫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-19 22:08
會不會是主機用的測溫系統跟這個測溫不一樣。究竟那個溫度是對的呢。8AD里好象不能對電偶的參數進行增益調整。只能測出多少是多少。
硬功夫
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 533 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-06-11
最后登錄: 2025-06-01
查看硬功夫的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-19 22:14
是不是歐姆龍的都這樣。我試過用歐姆龍的溫控器替換另一牌子的溫控器。測出的結果確實跟另一牌子的溫度相差好幾度。