satakelu
級別: *
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 初學歐姆龍PLC,遇到下面問題:計時器的觸點有時好用,有時不好用(如圖提示),查了下編程手冊沒有找到怎么解決! 請問各路大俠怎么解決呢????? ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
就我個人認為,你沒事起個容易混淆的變量名干什么? 系統為何不給你起這個名字呢?想想就明白了,CX-P軟體因為可以改PLC類型,所以必須要考慮到CPM這樣的機型,而這樣的機型的定時器為TIM。 你如果只是應用定時器觸點,那么應該多看看你的PLC編程手冊,你的PLC編程手冊中定時器使用的是T區域,而沒有TIM區域,因此,你需要將觸點名定為T1,而不是TIM1 ![]() ![]() [ 此帖被cvlsam在2009-06-24 10:39重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |