fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
![]() |
請問各前輩,我從書上看到這樣一個例子,一臺用于三層樓的升降機,到達3樓的平層脈沖個數是150000,把一個三線編碼器的輸出端接至FX2N-64MR的X0,即利用PLC高速計數器C235進行計數,書上有這么一條程序: LD M8000; OUT C235。耍保福埃埃埃埃埃 請問,(1)脈沖是從X0輸入的,為什么程序中計數觸發(fā)用M8000; (2)到達3樓的平層脈沖個數才150000個脈沖, "OUT。茫玻常怠。耍保福埃埃埃埃"中怎么用K1800000這么多呢?請各前輩指點啊! |
---|---|
|
wym5952
級別: 略有小成
![]() |
M8000是CPU運行中ON,CPU故障或停止時OFF,并不是常ON信號 |
---|---|
|