樓主  發表于: 2009-09-08 23:48
請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電源380v經變壓器變?20v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝!
95275191
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 283 點
下載積分: 946 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2025-04-22
查看95275191的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-10 23:48
謝謝1樓,學習了