国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

mdayan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1108 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2018-10-30
查看mdayan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-28 15:35
PLC輸出點指示燈為何總是一閃一閃啊?為什么啊?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70572 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-04-28
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-29 09:39
這個問題只要看二方面:
1:軟件編寫.在線檢查是否有編寫不當,條件重置(內部地址重置).或者自己不注意地使用了脈沖繼電器.
2:硬件.(在排除PLC本體原因外)檢查外圍接線是否有接觸不良,或者供電不穩定的現象.
[ 此帖被wwcwwc在2009-10-29 10:32重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tom541100)