我們廠集體宿舍現在要全部裝空調.兩相1.5匹的要40臺.加上照明.大概要多的電纜線.那位大俠能告訴我怎么算的~~!在這里先謝謝~!
yangyeyong1
中國的電力電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 321 點
下載積分: 1621 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2008-08-16
最后登錄: 2022-06-30
查看yangyeyong1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-03 21:29
16mm2的BV線足夠了額定電流約65A,40臺220V空調共45.24KW,三相五線供電,每相15.8KW空調每相最大約28.5A的電流,剩下的36A夠照明用了吧,,,,,,,,,,,,1匹=745W,,,        40X0.745=45.24KW,            45.24/3=15.8KW,        15.8/[380X1.732X0.85]=28.5A