虛心求教
級別: *
![]() |
采用無電壓的,因為不想和其四輸入端產生沖突。 只是使用A.B.Z三相的脈沖信號,內部使用高速計數器進行計算,這樣應該怎么樣連接呢?分辨率為360的。 謝謝各位的解答。 |
---|---|
|
虛心求教
級別: *
![]() |
致電歐姆龍的代理,講只能是將24V接到PLC的COM,再連接A.B.Z到輸入端子。 主要是這樣的接法,對于其他的輸入端子控制有沒有影響呢? |
---|---|
|
虛心求教
級別: *
![]() |
非常感謝回答。 另外請教:X的COM端和24V的COM端是否會沖突呢?因為別的光電眼輸出的是0V,是否也會沖突呢?開關的話應該還是不會有問題的。 |
---|---|
|