大家說說X12外部的停止開關,到底應該怎樣畫。
“停止開關”我原來一直用開點畫法(實際接線也是用開點),但是這樣好像不安全,一個老工程師告訴我應該用閉點畫法(實際接線也是用閉點)。。
你們說說哪種是對的!用相關規(guī)范嗎???謝謝了!!
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2025-04-21
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-01-08 12:23
停止基本都是用常閉接點,是從很多方面考慮的,最多的是安全。在特殊情況下,比如聯(lián)鎖停止開關設計中,少接了根線,怎搞呢,不能把線都毀了,重新接,只好從程序中改咯。。呵呵,我干過一次。那是錯誤的哦。