国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

24409096
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看24409096的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-26 11:29
數據放送至觸摸屏后出現與PLC的通訊異常(F02,F(xiàn)E)到底是哪里的問題?

檢查了:PLC型號是三菱 A1SH,而GP設置為AnA,會不會是這個問題?
另外,也改過奇偶位的校驗,沒效果。

請各位大俠幫忙分析一下!
windf0rce
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看windf0rce的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-26 12:56
1. 首先你要確認你的電纜已經插上-_-!

2.檢查PLC是否已運行-_-#

3.檢查GP側和PLC側通訊參數是否保持一致。 (基本上問題都出在這里)

4.另外你可以嘗試PLC先上電,GP等2-3秒再上電。