樓主  發表于: 2010-03-03 16:49
各位高手大哥:
      兄弟我遇到一個實在搞不懂的問題,有一臺軟啟動器帶160kw電機,軟啟動器為ABB   PS S 18/30      300/515,啟動的時候電流不斷上漲,能到一千多安,把變壓器的總開關都拱跳了,實在是搞不明白,請各位大哥指點一二。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-31
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-04 08:48
電流太大了..不正常.沒這么大!查看一下軟啟動器的參數有沒問題