国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

semibeast
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看semibeast的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2010-04-27 10:51
一個120KW的電加熱的控制問題.
有人建議用臨淄晶閘管智能模塊來控制。
120KW的電加熱,三相交流,換算出的電流是182A還是300多A呢?
選擇多大的模塊合適?還有需要配的快速熔斷器選多大合適?還需要斷路器嗎?需要多大的斷路器?
問題補充:我看了臨淄那個模塊的網站選型介紹里面還說需要過壓保護,選用阻容吸收和壓敏電阻,這兩個又怎么選擇呢?這個柜子應該怎樣設計呢?
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 616(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2025-05-26
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-04-27 14:58
每相電流理論60A左右,實際在50-80這樣。個人認為選80A比較合適。