国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

zq11111
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 512 點
下載積分: 4352 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2025-04-22
查看zq11111的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-31 10:44
我剛接觸變頻器,想請教大家一個問題。就是,我想讓英威騰(CHF100-7R5G/011P-4)變頻器上電就能直接啟動,不要再去按面板上的RUN鍵了,停機的話就直接斷開電源。這里的電機負荷不打,也不是頻繁啟動的。還有,額定功率11KW的電機配上面型號的變頻器合適嗎?
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4799 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-31 12:30
最好讓變頻器上電自檢后,才給控制信號,裝一時間繼電器,直接接在輸入端,