樓主  發(fā)表于: 2010-10-11 09:13
想做一配電箱,用來控制4臺1100W的三相電機,控制電源用交流24V,使用380V變24V的變壓器的話,如何選擇變壓器容量?如果用直流24V,選擇怎樣的開關電源?(容量或輸出電流),請高手老師說的詳細一點,謝謝謝!
fkw12345
級別: VIP會員
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 144 個
工控威望: 2015 點
下載積分: 10549 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2007-09-12
最后登錄: 2025-04-01
查看fkw12345的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-10-11 10:18
你要是用來控制接觸器的話30VA的控制變壓器就可以了, 用直流24V,選擇1.5A的開關電源!