樓主  發表于: 2010-12-02 16:24
我這有一個俺穿的小型變頻器(2.2KW),所用的輸入電源為三相200V,也可接單相,請問現如果接單相220V市電,把火線零線分別接輸入R,S端,然后把S端和T端端接,請問這種接法可以嗎?會有什么隱患嗎?變頻器說明書上說明是R,S端接即可,T端懸空(而且做重點號,萬不可與任何端子連接。救诉@邊有好多臺設備變頻器都為這種接法,運行了好久,好像也沒什么事發生!請問這種接法可以嗎?有必要改變嗎? 謝謝!
    
     請有對變頻器深入了解的人參與討論,謝謝!我分析了三相全波整流電路,好像會對整流管造成不對稱的沖擊........
ldshuang3
一件事會干了,好好干。不會干了,也要干。干的次數多了,自然會
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 197 點
下載積分: 1084 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2025-04-16
查看ldshuang3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-03 13:53
  里邊是是整流電路,一般隨便接兩相就行,但是有的開關電源是單獨的兩相,所以就接那兩相。第三相不接最好。