国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1409 個
工控威望: 1516 點
下載積分: 13285 分
在線時間: 2220(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-05-28
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-10 15:33
我現在用B屏的軟件做了1個程序,com1口和臺達PLC做232通訊,com2口和臺達的溫控表做485通訊。
在Clock宏里面有這兩條指令存在
(2#1@TEMP_CTRL-1000) = (1#1@D850)
(2#2@TEMP_CTRL-1000) = (1#1@D851)
造成彈出com2紅色提示框出現,無法在電腦上在線模擬。
我只是想把溫控表的測量溫度傳送到PLC的D寄存器里面,以方便我在PLC里面比較運算。既然這樣做不行,那么我要怎么把溫控表的測量溫度傳送給PLC的D存寄存器呢?
先謝謝了。

sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5290 個
工控威望: 7516 點
下載積分: 160814 分
在線時間: 3232(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-05-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-10 22:21
1,臺達PLC上帶不帶485的?
2,把溫控表的測量溫度傳送到PLC的D寄存器里面宏指令是不是應該前后對調一下?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小蜜蜂) 熱心助人