我有一個FX1N的PLC(16輸出點)加了一個FX2N-16EYR(16個輸出點)的模塊再加一個模塊FX2N-8EYR(8個輸出)按理說第三個模輸出應該是Y40、Y41……
        電源COM1已經通電了,連接插頭已經插好指示燈亮,程序上面Y40已經工作,為什么會沒有輸出呢?
    
   想麻煩各位給點答案,小弟不勝感激。
dhp630429
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 151 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2024-05-18
查看dhp630429的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-07 20:00
電源COM1接通了,觀察輸出有沒有指示,如指示燈亮,說明輸出觸點已經發生故障了。如指示燈不亮,除檢查程序外,還要檢查插件,不妨換一個模塊試一下。