為什么電力公司的人要求無功功率是0.9..而理論上是1.0最好..而且工作人員還說超過0.9的補償不劃算..誰能說得清
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70572 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-04-28
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-08 13:12
超過功率因數1.0以上為過補償。如果無功到送(功率因數超過1.0)則會引起電網電壓的升高。