樓主  發表于: 2011-01-18 23:23
請問,電氣柜安裝布線的時候,是先裝一次線還是先裝二次線啊?
你們一般是怎么裝的?
zxywkq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 329 點
下載積分: 2559 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2008-10-18
最后登錄: 2025-05-08
查看zxywkq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-19 09:12
嚴格來說,一二次回路是分別走線的,所以不存在誰先誰后的問題,如果二次回路不是弱電回路控制,且一定要下在一起,那我建議是先走一次回在走二次回路,原因是在實際維修中以二次回路維修量最大,如果先下了二次回路,因?yàn)橐淮位芈返木往往比較粗大,在線槽中會壓住二次回路,那么在維修中將有可能造成查找二次回路線困難(特別是在沒有圖紙的情況下)