小小小信
級別: 探索解密
![]() |
樓主小白在這里請教一個問題,正交編碼器輸出ab項脈沖的,是不是上電以后輸出的a項脈沖一定時超前b項脈沖的,會不會出現b項脈沖超前a項脈沖90度? 如何用輸出的脈沖檢測物體運動的方向,西門子200的程序怎么寫 |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
這個就是正反問題,脈沖特性 |
|
---|---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
就是以哪個脈沖的先后次序來判斷編碼器的旋轉方向的,如果是a超前b,則判斷為正轉,反之,為反轉。 |
---|---|
|
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
![]() |
A B相脈沖輸入西門子S7-200 PLC時如果是A相超前B相就是加計數,如果是B相超前A相,則為減計數。是A相超前或者是B相超前由編碼器的旋轉方向決定?梢杂妹}沖計數器檢測運動方向,即:加計數是一個方向,減計數相對于加計數是一個相反的方向。 |
|
---|---|---|
|