dwx123456
級別: 略有小成
![]() |
如題,有一臺設備的其中一個輸入信號必須是由設備外殼跟信號桿(信號桿與設備外殼絕緣)導通,才能有信號輸入到PLC,現在想用24V開關電源的0V接地,+24V接中間繼電器線圈其中一個腳,設備外殼與信號桿接通控制繼電器,再從繼電器觸點引一個信號輸入到PLC ,現在問題是0V接地后會不會對伺服系統造成干擾? |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
![]() |
基本沒有問題,你還用繼電器隔離了,我都直接將外殼接地后輸入PLC。 問題是電源地接外殼,外殼應該接地良好,如果外殼對地斷路的話,設備漏電就會進入到電源地,可能會損壞電源或其他使用該電源的設備。 |
---|---|
|