cbj198188
奇豪電氣:誠信 高效
級別: 略有小成
![]() |
請高手指導。謝謝! 設備能正常運行,因為程序調用OB82塊了。診斷DP通信出錯,16#3942故障,輸入地址:2045 檢查DP接口,重做了DP接頭,無效。 模塊 CPU 315-2 DP 的診斷緩沖區 訂貨號/描述 組件 版本 6ES7 315-2AH14-0AB0 硬件 6 - - - 固件 V 3.3.11 Boot Loader 固件擴展 A 37.12.12 機架: 0 插槽: 2 序列號:S C-F5TX20562015 事件 1 / 10: 事件 ID 16# 3942 模塊 問題或必要的維護 模塊類型:分布式 I/O 從站 輸入地址: 2045 工作模式 STOP 模塊/子模塊故障 所需的 OB:診斷中斷 OB (OB82) 優先等級:26 外部錯誤, 進入的事件 21:50:13.843 1994-06-27 (編碼: 16# 3942 1A52 C554 07FD 010B 0400) [ 此帖被cbj198188在2016-12-06 10:54重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|