很多論壇都提到了西門子S7-200 Smart與三菱伺服無法連接問題,今天有個項目是這樣配置的正好實驗成功了。沒有用光耦轉(zhuǎn)換,西門子是PNP輸出,伺服用源型輸入輸出,接線如附件,這是手冊上沒有的。

[ 此帖被suzhou2001在2017-01-13 09:37重新編輯 ]