国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 769 點
下載積分: 798 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-05-26
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-29 15:17


DDRVA絕對定位指令,采用的M8029做的定位完成信號。設備是這樣運行的,伺服在0-42000之間不停的往復運行。我的程序中M45是一個換向延時,就是把DDRVA指令里面的參數更換一下然后重新執行。
現在發現這樣一個問題,當第一次從0前進到42000位置時,伺服當前位置到41600左右的時候,伺服停頓了一下,監控程序發現M8029動作了一下。但是第二次從0-42000位置的運行的時候,卻不會有這樣情況。
M8029動作的時許是什么樣子,是ddrva中脈沖數和D8340相等的時候動作嗎?
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1296 個
工控威望: 2002 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 995(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-05-30
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-29 15:21
看一下其他地方有沒有使用這個 M8029是CH0脈沖輸出完畢信號 具體的查一下手冊好像還作為了其他一些指令的完成標志