各位老師好:用三菱FX-3U - 4AD和用0-10KPa作壓力顯示。用SCL定坐標指令,但是出來的壓力與實際壓力誤差很大,請問各位老師如何修正正負偏差。謝謝! |
---|---|
|
何啟海
級別: 略有小成
![]() |
你先確認你收到的模擬量和你對應的是不是一樣的,如果是電流輸入,那你做多一個SDL指令轉成0-5v電壓,再測量一下是不是對應的電壓,這個指令我用過一次沒有發(fā)現(xiàn)什么貓膩啊。要不然就是你的參數(shù)設置不對 |
---|---|
|
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
![]() |
你的壓力計是電壓型還是電流型? 有可能是受干擾, 還有一些會零點飄移,需要自己做個校正 |
|
---|---|---|
|