国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 998 點
下載積分: 2146 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-05-02
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-08 23:14
圖片:
圖片:
PID指令每次第一次接通無輸出(或PLC每次上電),把M8接通斷開后再接以后就正常了,怎么回事,用M8000做接通指令也是正常
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1131 個
工控威望: 1338 點
下載積分: 26277 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-06-06
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-09 10:54
看手冊,pid運行的第一個周期是提取與賦值所以不會輸出,第二個周期正常輸出
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 998 點
下載積分: 2146 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-05-02
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-12-09 16:28
謝謝,明白了要先接通D10這些寄存器后,再接通M8才有效,擔搞不明白為何用M8000上電接通又正常
[ 此帖被wangfuwang在2023-12-09 16:35重新編輯 ]