plcxx
級別: *
![]() |
如圖 ![]() 這是三菱FX系列PLC某個程序的公共程序部分 不知道為什么要把變頻器先置位,然后復位。 這樣做有什么好處嗎? 還是這種變頻器必須這樣做?(我估計的,因為不知道變頻器是什么型號的) [ 此帖被plcxx在2009-02-25 09:37重新編輯 ] |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
要看Y013實際上接的變頻器那個端子。 該程序應該是起到設備上電后消除變頻器報警的作用。 Y013是變頻器的復位端子(RES)的輸出信號。 而不是樓主理解的“把變頻器先置位,然后復位”。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zhouyang
我沒有選擇,但我有追求!
級別: VIP會員
![]() |
控制變頻器的電源嗎 |
|
---|---|---|
|
yefengchen
級別: 家園常客
![]() |
贊成 |
---|---|
|