hellowplc
級別: *
![]() |
大家好。本人有個問題:系統有手動、自動兩種狀態,兩種狀態靠選擇開關轉換,自動狀態下用SFC編程,當轉換開關指向自動時,SET S0,系統進入自動模式,那么當選擇開關指向手動時, RST S0,這樣編能否實現跳出自動狀態(也就是讓SFC程序無效),再者已經SET的輸出點,是否會復位,還是需要再編程來復位。謝謝,請指教。 |
---|---|
|
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
![]() |
S接通了就自動置位了 如果 M Y 用SET 指令就需要復位 可以用手動條件ZRST S10-100 ZRST M?-M? |
---|---|
|