国产麻豆成人传媒免费观看_日韩欧美推理片中文字幕_www.夜夜草_71婷婷综合精品一区二区三区_日日日日做夜夜夜夜无码91_国产在线观看一区二区三区_在线免播放器_欧美tv_色一情一乱一伦一区二区三区_日日日www

ming1984
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ming1984的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2007-12-07 21:19
[b]在用STEP7編程軟件的時候,有一處輸出需要閃爍報警,別人只加了一個M250.4的常開觸點在輸出前面就實現了,我一直搞不懂咋回事,在有的書里提到說是用了啥時鐘存儲功能,也沒說太詳細.現在請教各位大蝦一下,到底是咋回事!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發(fā)帖數量: 6808 個
工控威望: 38412 點
下載積分: 9967 分
在線時間: 9672(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-06-02
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2007-12-08 13:47
麻煩樓主使用略微大一點的字體來照顧閲讀者。

對於300,400的西門子PLC來説,其在CPU屬性中可以設置內存地址來向使用者提供標準的時間脈衝輸出,猶如200系列提供的SM0.4,或者SM0.5一樣。