      現遇到以下情況:
      負載為電加熱管。
      3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
      單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
      為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
      對于加熱的設備,電流值該如何估算?
      超級大白兔
      活到老,學到老!
      級別: 家園?
      精華主題: 0
      發帖數量: 16 個
      工控威望: 688 點
      下載積分: 6074 分
      在線時間: 169(小時)
      注冊時間: 2010-07-13
      最后登錄: 2021-12-06
      查看超級大白兔的 主題 / 回貼
      1樓  發表于: 2010-11-09 12:47
      12KW是三相總功率,而單相是12KW除3=4KW,因此實際單相電流為4000/220=18A.
      3000/220=14A再乘以4=56A為一相電流!
      791891
      山登絕頂人為峰
      級別: 略有小成
      精華主題: 0
      發帖數量: 200 個
      工控威望: 397 點
      下載積分: 2463 分
      在線時間: 200(小時)
      注冊時間: 2007-11-12
      最后登錄: 2025-06-02
      查看791891的 主題 / 回貼
      2樓  發表于: 2010-11-09 13:22
      一樓的,關于“3000/220=14A再乘以4=56A為一相電流!”,56A是接成單項36KW的電流了?
      [ 此帖被791891在2010-11-09 18:42重新編輯 ]
      a271156864
      級別: 家園?
      精華主題: 0
      發帖數量: 664 個
      工控威望: 700 點
      下載積分: 22438 分
      在線時間: 680(小時)
      注冊時間: 2008-04-28
      最后登錄: 2019-12-16
      查看a271156864的 主題 / 回貼
      3樓  發表于: 2010-11-09 14:53
      1KW電流為  1。5到1。7  經驗總結 絕對的不會錯!~!按公式算 怎么死的都不知道  那樣成本要高的多!
      a271156864
      級別: 家園?
      精華主題: 0
      發帖數量: 664 個
      工控威望: 700 點
      下載積分: 22438 分
      在線時間: 680(小時)
      注冊時間: 2008-04-28
      最后登錄: 2019-12-16
      查看a271156864的 主題 / 回貼
      4樓  發表于: 2010-11-09 14:54
      為Y接法!
      qinshengyue
      是我,別開槍!
      級別: VIP會員
      精華主題: 0
      發帖數量: 808 個
      工控威望: 1216 點
      下載積分: 31304 分
      在線時間: 1234(小時)
      注冊時間: 2009-04-09
      最后登錄: 2025-02-26
      查看qinshengyue的 主題 / 回貼
      5樓  發表于: 2010-11-09 16:00
      引用
      引用樓主791891于2010-11-09 12:31發表的 加熱管的電流計算 :
      現遇到以下情況:
      負載為電加熱管。
      3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
      單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
      為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
      .......

      電加熱管不同于電機(感性負載)
      電加熱管是阻性負載,電流不能按2倍功率來估算!I=1000P/(1.732*380)=1.5P(阻性加熱器功率因數為1 )
      故12000/(1.732*380)=18A
      791891
      山登絕頂人為峰
      級別: 略有小成
      精華主題: 0
      發帖數量: 200 個
      工控威望: 397 點
      下載積分: 2463 分
      在線時間: 200(小時)
      注冊時間: 2007-11-12
      最后登錄: 2025-06-02
      查看791891的 主題 / 回貼
      6樓  發表于: 2010-11-09 16:00
      功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的
      qinshengyue
      是我,別開槍!
      級別: VIP會員
      精華主題: 0
      發帖數量: 808 個
      工控威望: 1216 點
      下載積分: 31304 分
      在線時間: 1234(小時)
      注冊時間: 2009-04-09
      最后登錄: 2025-02-26
      查看qinshengyue的 主題 / 回貼
      7樓  發表于: 2010-11-09 16:12
      引用
      引用第6樓791891于2010-11-09 16:00發表的  :
      功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的

      老板說了算,以老板的為準。就怕選的合適,他說大了!
      工控天地
      級別: 家園?
      精華主題: 0
      發帖數量: 353 個
      工控威望: 601 點
      下載積分: 2238 分
      在線時間: 767(小時)
      注冊時間: 2008-03-16
      最后登錄: 2025-02-11
      查看工控天地的 主題 / 回貼
      8樓  發表于: 2010-11-09 16:20
      你記住電加熱,每千瓦乘以1.5倍沒錯的;12kw*1.5=18A
      791891
      山登絕頂人為峰
      級別: 略有小成
      精華主題: 0
      發帖數量: 200 個
      工控威望: 397 點
      下載積分: 2463 分
      在線時間: 200(小時)
      注冊時間: 2007-11-12
      最后登錄: 2025-06-02
      查看791891的 主題 / 回貼
      9樓  發表于: 2010-11-09 18:32
      7樓說得對,老板說了算,以老板的為準。就怕選的合適了,結果他說大了!
      天涯浪子李文
      級別: *
      精華主題: * 篇
      發帖數量: * 個
      工控威望: * 點
      下載積分: * 分
      在線時間: (小時)
      注冊時間: *
      最后登錄: *
      查看天涯浪子李文的 主題 / 回貼
      10樓  發表于: 2010-11-09 20:18
      為了省事呢  我建議按2倍選材料 大點好啊 就算短路也不會燒電線 不過空開還是得選下限為妙  呵呵
      brian
      起昇電控工作室
      級別: 工控俠客
      精華主題: 0
      發帖數量: 754 個
      工控威望: 4445 點
      下載積分: 4325 分
      在線時間: 3003(小時)
      注冊時間: 2008-01-25
      最后登錄: 2025-06-03
      查看brian的 主題 / 回貼
      11樓  發表于: 2010-11-10 08:07
      引用
      引用第6樓791891于2010-11-09 16:00發表的  :
      功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的

      兄弟阿!電熱總功率不變,不論什麼電壓接法只有電流的大小差異,36kw/220v/1.732=94.4,你老板的選擇沒錯,如果以負載功率只能用再最大80%時應該選容量在120a的設備.